硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB50404-2017
附录A 硬泡聚氨酯不透水性试验方法
A.0.1 试验仪器。不透水仪主要由三个透水盘、液压系统、测试管路系统和夹紧装置等部分组成。透水盘底座内径为92mm,透水盘金属压盖上有7个均匀分布的、直径为25mm的透水孔。压力表测量范围为0~0.6MPa,精确度等级2.5级。透水盘尺寸见图A.0.1所示。
图A.0.1 透水盘尺寸
A.0.2 试验条件。
1 送至实验室的试样在试验前,应在温度23±2℃、相对湿度45%~55%的环境中放置至少48h,进行状态调节。
2 试验所用的水应为蒸馏水或洁净的淡水(饮用水),试验水温:20±5℃。
A.0.3 试样制备。
1 按直径150mm、厚度15±0.2mm的尺寸加工试样,并要求试样平整无凹凸、破损。每一样品准备3个试样。
2 在准备的试样上按图A.0.3中阴影部分,正反两面均匀涂刷高分子弹性防水涂料,在第一遍涂料实干后再涂第二遍涂料,涂层厚度达到1mm以上,待试样完全实干后备用。
图A.0.3 试样涂刷涂料位置
A.0.4 试验过程。把试样放置在不透水仪的圆盘上,拧紧上盖螺丝,使其达到既不破坏试样,又能密封不漏水,随后加水压至0.2MPa,保持30min后卸下试样观察,检查试样有无渗透现象。
A.0.5 试验结果。有一个试样渗水,即判为不合格。
目录
上节
下节
- 上一节:5.6 验收
- 下一节:附录B 喷涂硬泡聚氨酯现场拉伸粘结强度试验方法