硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范 GB50404-2017
返 回
变小
变大
底 色

4.6 验收

4.6.1 喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水层和保温防水层分项工程应按屋面面积以每1000㎡划分为一个检验批,不足1000㎡也应划分为一个检验批。

4.6.2 主控项目的验收应符合下列要求:

    1 喷涂硬泡聚氨酯保温层厚度应符合设计要求,且不得有负偏差。

    检验方法:用钢针插入和测量检查。

    检验数量:每个检验批应按屋面面积每100㎡抽查1处,且不得少于3处。

    2 喷涂硬泡聚氨酯及其配套辅助材料应符合设计要求。

    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场复验报告。

    3 复合保温防水层和保温防水层不得有渗漏和积水现象。

    检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

    检验数量:全数检查。

    4 天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。

    检验方法:观察检查、检查隐蔽工程验收记录。

    检验数量:全数检查。

    5 坡度应符合设计要求。

    检验方法:雨后或淋水、蓄水检验。

    检验数量:全数检查。

4.6.3 一般项目的验收应符合下列要求:

    1 喷涂硬泡聚氨酯应与基层粘结牢固,表面不得有破损、脱层、起鼓、孔洞及裂缝。

    检验方法:观察检查及检查试验报告。

    检验数量:全数检查。

    2 抗裂聚合物水泥砂浆应与喷涂硬泡聚氨酯粘结牢固,不得有空鼓、裂纹、起砂等现象。

    检验方法:观察检查。

    检验数量:全数检查。

    3 涂料防护层不应有起泡、起皮、皱褶及破损。

    检验方法:观察检查。

    检验数量:全数检查。

    4 喷涂硬泡聚氨酯复合保温防水层和保温防水层的表面平整度允许偏差为5mm。

    检验方法:用1m直尺和楔形塞尺检查。

    检验数量:每个检验批应按屋面面积每100㎡抽查1处,且不得少于3处,每处不得小于10㎡。

4.6.4 喷涂硬泡聚氨酯屋面保温防水工程主要材料应见证复验以下项目:

    1 喷涂硬泡聚氨酯复验项目:密度、导热系数、压缩性能、不透水性、燃烧性能;

    2 抗裂聚合物水泥砂浆复验项目:压折比、吸水率、粘结强度。

4.6.5 喷涂硬泡聚氨酯屋面保温防水工程验收时,应提交下列技术资料并归档:

    1 屋面保温防水工程设计文件、图纸会审记录、设计变更书、洽商记录单;

    2 施工方案或技术措施;

    3 主要材料的产品合格证、质量检验报告、进场复验报告;

    4 隐蔽工程验收记录;

    5 分项工程检验批质量验收记录;

    6 淋水或蓄水试验报告;

    7 其他必须提供的资料。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475