电化学储能电站检修规程 GB/T42315-2023
返 回
变小
变大
底 色

6.3 检测试验

6.3.1 进行储能变流器绝缘耐压试验。
6.3.2 进行储能变流器启停和紧急停机等功能试验。
6.3.3 进行储能变流器充放电和功率控制功能试验。
6.3.4 进行储能变流器并离网切换功能和相序自适应功能试验。
6.3.5 进行储能变流器极性反接保护、交直流过/欠压保护、通信故障保护、冷却系统故障保护等故障诊断和保护功能试验。
6.3.6 进行储能变流器与电池管理系统、监控系统等其他设备的通信功能试验。
 