电梯自行检测规则 TSG T7008-2023
附件C 电梯自行检测报告



填写说明
1.使用单位为个人的,“统一社会信用代码”栏填写“一”。
2.“设备技术参数”栏,至少填写以下内容:
(1)曳引驱动乘客与载货电梯、曳引驱动消防员电梯、强制驱动载货电梯、曳引与强制驱动杂物电梯:额定载重量、额定速度、层站门数、控制方式;斜行电梯还包括:倾斜角、轿门位置;
(2)液压乘客与载货电梯、液压驱动消防员电梯、液压杂物电梯:额定载重量、额定速度(含上行速度和下行速度)、层站门数、控制方式、油缸数量、顶升方式;
(3)防爆电梯(含防爆杂物电梯):除(1)或者(2)所述外,还包括区域防爆等级和整机防爆标志;
(4)自动扶梯、自动人行道:名义速度、名义宽度、倾斜角、输送能力、提升高度、使用区段长度。
3.“检测单位核准证号/许可证号”按照本规则附件B的相应要求填写。
4.“检测项目”栏,按照本规则附件A表A1-3、表A2-3、表A3-1填写适用于受检电梯的检测项目编号和名称,例如:编号栏分别填写“*A1.2.2.4”“*A2.3.1”“A3.2.5.5”,名称栏则分别填写“缓冲器”“运行试验”“紧急开锁”。
5.“检测结果”栏,按照以下要求填写:
(1)经检测符合要求,填写“符合”;
(2)经检测不符合要求,填写“不符合”;
(3)对于不适用的检测项目,填写“无此项”。
6.“检测结论”栏,按照以下要求填写:
(1)经检测未发现不符合要求,或者经检测单位按照本规则 3.6条规定确认整改符合要求,填写“所检测项目均符合《电梯自行检测规则》(TSG T7008-2023)的相应要求”;
(2)经检测发现不符合要求,或者经检测单位按照本规则 3.6条规定确认整改不符合要求,填写“该电梯存在不符合”。
7.检测单位按照本规则3.6条规定对整改情况进行确认的,应当在“备注”栏填写“本检测单位于XXXX年XX月 XX日对不符合项目(详见编号为XXXXXX的《电梯自行检测备忘录》)的整改情况进行了确认”。
目录
上节
下节
- 上一节:附件B 电梯自行检测备忘录
- 下一节:附件D 电梯自行检测符合性声明