电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
7.3 储能变流器
7.3.1 储能变流器检修前,应采取以下安全措施:
a)将储能变流器停机,“远方/就地”控制方式设置为“就地”方式;
b)断开储能变流器交流侧和直流侧断路器,并在交流侧和直流侧断路器操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”安全警示牌;
c)对储能变流器交直流侧电压进行检测并采取接地措施;
d)对储能变流器内部电容器进行放电;
e)对检修中有可能触碰的相邻带电设备采取停电或绝缘遮蔽措施。
7.3.2 检修储能变流器功率模块时,应采取防静电措施。
7.3.3 储能变流器的采集、通信、保护、控制等回路检修后,应进行相应的功能试验,试验结果应符合GB/T 34120的相关规定。