电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
返 回
变小
变大
底 色

6.5 其他设备设施

6.5.1 电池支架、机柜、预制舱箱体应定期巡视检查外观有无损伤、变形、腐蚀等情况。
6.5.2 消防系统应定期检查压力、指示灯、备用电源等是否正常,应定期检测气体浓度显示和报警装置、火灾探测器和自动报警系统功能是否正常。
6.5.3 空调系统应定期检查和补充空调冷却介质,定期清洗空调滤网。电池室/舱内空调无法正常工作时,应停运对应的储能系统。
6.5.4 电力电缆、线路运行维护安全应符合GB26859的相关规定。
6.5.5 变电升压设备运行维护、异常及故障处理应符合DL/T969的相关规定,操作安全应符合GB 26860的相关规定。
6.5.6 继电保护和安全自动装置运行维护、异常及故障处理应符合DL/T587的相关规定。
6.5.7 电力通信运行维护、异常及故障处理应符合DL/T544的相关规定。
6.5.8 电力调度自动化系统运行维护、异常及故障处理应符合DL/T516的相关规定。
 