电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
返 回
变小
变大
底 色

5.9 其他设备设施

5.9.1 电化学储能电站出口、疏散通道,应符合紧急疏散要求并在醒目位置设有明显标志。
5.9.2 电化学储能电站锂离子电池厂房内任一点至最近安全出口的直线距离应符合GB51048的相关规定。
5.9.3 电化学储能电站消防通道应保持畅通,设计应符合GB50016的相关规定。
5.9.4 电化学储能电站设备设施布置应留出巡视、检修等工作的操作空间。
5.9.5 电化学储能电站宜配置视频监控和安防系统。
5.9.6 电化学储能电站设备室/舱、隔墙、电池架、隔板等管线开孔部位和电缆进出口应采用防火封堵材料进行封堵,电缆防火封堵应符合DL/T5707的相关规定。
5.9.7 设备室/舱通风口、孔洞、门、电缆沟等与室/舱外相通部位,应设置防止雨雪、风沙、小动物进入的设施。
5.9.8 电池室/舱门应向疏散方向开启,并能自行关闭,用于疏散的门应从内向外开。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475