电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
5.1 一般规定
5.1.1 电化学储能电站储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备应通过型式试验,其选型和配置应能满足储能电站应用场景需求。
5.1.2 电化学储能电站变压器、断路器、屏柜、照明等设备应符合GB51048的相关规定。
5.1.3 电化学储能电站继电保护及安全自动装置应符合GB/T14285的相关规定;涉网保护配置及定值整定应符合GB/T 36547的相关规定。
5.1.4 电化学储能电站站用电源、站用直流系统及交流不间断电源系统配置应符合GB 51048的相关规定。
5.1.5 电化学储能设备设施应在明显位置放置禁止、警告、指令、提示等标志,标志样式应符合GB2894的相关规定。
5.1.6 电化学储能电站各舱室的温度、相对湿度等运行环境条件应符合设备设施的技术要求。
5.1.7 电化学储能电站电气设备应满足相应电压等级的设备绝缘耐压要求,并符合GB/T 16935.1、GB/T 21697、GB/T 50064的相关规定。
5.1.8 电化学储能电站设备设施应可靠接地,直流侧接地应符合GB/T16895.1的相关规定,交流侧接地应符合GB/T50065的相关规定。
5.1.9 锂离子电池、铅酸(炭)电池、液流电池储能电站建筑物耐火等级、防火间距应符合GB51048的相关规定。水电解制氢/燃料电池系统爆炸危险区域等级划分、防火间距应符合GB 50177的相关规定。
目录
上节
下节