危险化学品仓库储存通则 GB15603-2022
返 回
变小
变大
底 色

11 安全管理

11.1 制度管理
11.1.1 应建立设施、设备、器具检查和维护制度以及仓储日常操作、控制指标等运行制度。
11.1.2 应与社区及周边企事业单位建立应急联动机制。
11.1.3 应建立风险评估制度,并定期进行风险评估。
11.1.4 应建立覆盖全员的应急响应程序,编制危险化学品事故应急预案,至少每半年进行一次演练。
11.2 库区安全
11.2.1 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志,并符合GB2894、AQ3047的规定。
11.2.2 库区内严禁吸烟和使用明火。
11.2.3 应对进入库区的人员进行登记及安全告知。
11.2.4 应对进入库区的车辆登记管理,并采取防火措施。
11.2.5 危险化学品仓库的应急救援物资配备,应符合GB30077的要求。
11.3 作业安全
11.3.1 危险化学品储存作业前,应先对仓库通风。
11.3.2 进入储存爆炸物及其他对静电、火花敏感的危险化学品仓库时,应穿防静电工作服,不应穿钉鞋,应在进入仓库前消除人体静电;应使用具备防爆功能的通信工具,不应使用易产生静电和火花的作业机具。
11.3.3 储存仓库内禁止进行开桶、分装、改装作业。
11.3.4 不应在恶劣天气进行装卸作业。