农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022
返 回
变小
变大
底 色

附录B 温室常用构件截面特性近似计算公式

B.0.1 等边角钢(图B.0.1)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.1 等边角钢截面

式中:A——截面面积(m㎡);

          b——翼缘宽度(mm);

          t——壁厚(mm);

          e0——弯心与重心之间的距离(mm);

          Ix——绕x轴截面惯性矩(mm4);

          Iy——绕y轴截面惯性矩(mm4);

          It——截面抗扭惯性矩(mm4);

          Iω——截面扇性惯性矩(mm4);

          Ix0——绕x0轴截面惯性矩(mm4);

          Iy0——绕y0轴截面惯性矩(mm4);

          y0——重心与翼缘之间的距离(mm);

          Uy——三次面积矩(mm5)。
B.0.2 槽钢(图B.0.2)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.2 槽钢截面

式中:h——腹板高度(mm);

          z0——重心与腹板之间的距离(mm);

          d——弯心与腹板之间的距离(mm)。
B.0.3 外卷边槽钢(图B.0.3)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.3 外卷边槽钢截面

式中:a——弯边宽度(mm)。

B.0.4 内卷边槽钢(图B.0.4)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.4 内卷边槽钢截面

B.0.5 圆钢管(图B.0.5)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.5 圆钢管截面

式中:d——圆钢管外径(mm);

          ix——截面回转半径(mm)。

B.0.6 几字形钢(图B.0.6)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.6 几字形钢截面

式中:c——翻边宽度(mm)。

B.0.7 卷边等边角钢(图B.0.7)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.7 卷边等边角钢截面

B.0.8 卷边Z型钢(图B.0.8)截面特性可按下列公式计算:

图B.0.8 卷边Z型钢截面

式中:Ix1——绕x1轴截面惯性矩(mm4);

          Iy1——绕y1轴截面惯性矩(mm4);

          Ix1y1——绕x1y1轴截面惯性矩(mm4);

          θ——x轴与x1轴之间的夹角(rad)。