农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022
返 回
变小
变大
底 色

4.4 变形规定

4.4.1 温室立柱柱顶的水平位移不应大于表4.4.1的规定。

表4.4.1 温室立柱柱顶的水平位移限值(mm)

4.4.2 受弯钢构件的挠度不应大于表4.4.2的规定,尚应符合温室内移动设备对温室结构变形的要求。

表4.4.2 受弯钢构件的挠度限值(mm)

4.4.3 铝合金型材做玻璃支撑框时,挠度限值应符合本标准第8.3.3条的规定。

4.4.4 连栋温室桁架应起拱,拱度可取跨度的1/500。

 

 