农业温室结构设计标准 GB/T 51424-2022
返 回
变小
变大
底 色

3.3 铝合金型材及玻璃

3.3.1 温室用铝合金型材宜采用6×××系列铝合金,型材合金牌号、供应状态、化学成分、力学性能应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分:基材》GB 5237.1的规定。

3.3.2 温室选用的玻璃宜符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。