温和地区居住建筑节能设计标准 JGJ 475-2019
3 气候子区与室内节能设计计算指标
3.0.1 温和地区建筑热工设计分区应符合表3.0.1的规定,并应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
表3.0.1 温和地区建筑热工设计分区
注:气候相近城镇可参照典型城镇分区。
3.0.2 冬季供暖室内节能计算指标的取值应符合下列规定:
1 卧室、起居室室内设计计算温度应取18℃;
2 计算换气次数应取1.0次/h。
目录
上节
下节
- 上一节:2 术语
- 下一节:4 建筑和建筑热工节能设计