附录C 结构设计计算用表

C.0.1 受压混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值(α1)和混凝土矩形应力图受压区高度与中和轴高度(中和轴到受压区边缘的距离)的比值(β1)应按表C.0.1取值。

表C.0.1α1和β1

注:1 算出Σ(Asfy)/(bfch0);
       2 在Σ(Asfy)/(bfch0)行中找到大于等于该值的最接近的一列;
       3 在该列的β1行中查得β1
       4 在该列的α1行中查得α1

C.0.2 稳定系数(ø)应按表C.0.2取值。

表C.0.2 稳定系数ø

续表C.0.2

注:表中

C.0.3 υ和υfyAsscos α应按表C.0.3取值。

表C.0.3υ和υfyAsscos α

C.0.4 常用3D楼板(屋面板)的最大裂缝宽度验算时,可按表C.0.4取值。

表C.0.4 常用3D楼板(屋面板)最大裂缝宽度验算取值

续表C.0.4

注:1 当需验算裂缝宽度时,可根据纵向受拉钢筋(丝)和t1查表列各数据代入本规程(6.2.4-1)~(6.2.4-5)式求出结果;
       2*指仅用于加筋放在聚苯板的槽内者。


条文说明

C.0.1 表C.0.1专为由Σ(Asfy)/(bfch0)直接查出β1、α1而编制。有15列4行:15列分别由εc=0.002~0.001(其相应的εs=0.0048~0.0024)和εc=0.00085~0.0003(其相应的εs=0.00205~0.00162)组成,钢筋拉应力σs均达到fy;4行由εc、ΣAsfy/(bfch0)、β1、α1组成。

C.0.2 表C.0.2稳定系数ø是取自国家标准《钢结构设计规范》GB 50017-2003附录C表C-1中的一部分,并用统一后的fstk,以免混淆并便于设计时使用。

C.0.3 表C.0.3和表C.0.4分别对常用3D楼板、屋面板截面验算抗剪强度所需的数据和验算裂缝所需数据列表,便于设计时使用。