轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
返 回
变小
变大
底 色

A.1 3D板混凝土构件常用规格

A.1.1 3D板混凝土构件常用规格可按表A.1.1采用。
表A.1.1 3D板混凝土构件常用规格(mm)
注:1 聚苯板常用的厚度为50、70、100、120(mm)。如设计需要在聚苯板的槽内放置加配普通钢筋时,应在订货时对有加工条件的3D板加工厂提出聚苯板开槽要求:宜在厚度不小于100mm的聚苯板上,按设计规定的间距开不小于20mm×20mm的槽;
       2 斜插丝型号由字母和数字组成;字母A、B表示材料尺寸等,罗马数字Ⅰ、Ⅱ表示根据不同的机器生产的斜插丝骨架的间距;
    A-Ⅰ、A-Ⅱ型用ø3、节距a3=200mm、斜率a2=60、网片离聚苯板净距a5=13mm;
    B-Ⅰ、B-Ⅱ型用ø3.8、节距a3=100mm、斜率a2=40、网片离聚苯板净距a5=19mm;
    A-Ⅰ型、B-Ⅰ型的间距a4=100mm,即1200mm宽范围内设12道;
    A-Ⅱ型、B-Ⅱ型的间距a4平均=171.4mm,即1200mm宽范围内设7道,除两端间距a4为150mm外,其余间距a4均为200mm;
       3 常用的细石混凝土为C20,除斜插丝型号为A-Ⅰ、A-Ⅱ的墙板最小厚度可为35mm外,其他构件的最小厚度为45mm,但如设计需要在网片外侧放置加配普通钢筋时,混凝土厚度最小应为50mm;最大厚度应根据结构及热工等设计要求,不宜超过80mm;
       4 非承重外墙分强、弱两类,强的用于高度大、受水平力大的外墙,以受弯为主。
A.1.2 常用承重3D墙板规格可按表A.1.2采用。
表A.1.2 常用承重3D墙板规格
A.1.3 常用非承重3D墙板规格可按表A.1.3采用。
表A.1.3 常用非承重3D墙板规格
A.1.4 常用3D楼板(屋面板)的规格和强度可按表A.1.4采用。
表A.1.4 常用3D楼板(屋面板)的规格和强度
注:1 加筋ø6和ø8为HPB300,ø10为HRB335;
       2 加筋在网片外,仅选具有代表性的@200和@100两种,实际设计中根据需要可用其他间距。

条文说明
A.1.1 将3D板截面和钢丝数据以及构件常用规格列表便于设计时使用。
A.1.2~A.1.4 中仅选择若干常用的3D板混凝土构件列出截面常数和强度,备设计和校对时参考之用。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475