轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
8.1.2 因3D板混凝土构件为主体结构中的一种新型构件,《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300附录B.0.1中未包括,故将3D板混凝土构件也列为分项工程。
8.1.3 3D板结构工程中钢筋、混凝土、现浇结构等分项工程的施工质量验收在现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中已有相关的规定,因此,钢筋混凝土现浇结构等分项工程的施工质量验收应按该规范执行。
8.1.4 分项工程可由一个或多个检验批组成。当单位工程体量较小时,如每层建筑面积小于200㎡可按楼层划分为若干检验批;单位工程体量大时,可按结构缝或施工段划分为若干检验批。
8.1.6 本条明确了3D板混凝土构件各分项工程验收时应检查的文件和记录,是根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的相关规定提出的。这些文件、资料和记录,反映了工程施工全过程的质量控制,是评价工程质量的重要依据。
8.1.7 本条明确了3D板混凝土构件分项工程隐蔽工程的验收内容,这些内容直接关系到工程质量。
8.1.8 按国家标准有关规定,提出了验收合格的标准要求。
8.1.9 为规范检验批质量验收工作,统一了3D板混凝土构件工程的检验批质量验收记录表的内容和格式。
8.1 一般规定
8.1.1 3D板混凝土构件工程施工质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。
8.1.2 3D板混凝土构件工程可划分为钢筋、混凝土、3D板混凝土构件、现浇结构等分项工程。
8.1.3 钢筋、混凝土、现浇结构等分项工程的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。
8.1.3 钢筋、混凝土、现浇结构等分项工程的验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。
8.1.4 3D板混凝土构件工程中各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
8.1.5 3D板混凝土构件工程施工质量验收应包括施工过程隐蔽验收和建筑工程竣工验收。
8.1.6 3D板混凝土构件分项工程验收时,应检查下列文件和记录:
1 材料的产品合格证书、性能检测报告、复试报告;
2 细石混凝土的配合比通知单;
3 细石混凝土的性能试验报告;
4 施工记录(包括墙体排板安装设计图、施工方案、技术交底);
5 施工质量控制资料(包括隐蔽工程验收单、检测记录等);
6 各检验批的主控项目、一般项目的验收记录;
7 重大技术问题的处理及设计变更文件。
8.1.7 3D板混凝土构件分项工程隐蔽工程验收应包括下列内容:
1 3D墙板的轴线位置、垂直平整度及拼缝;
2 3D板接头和拼缝处的构造加强钢筋连接网片:平网、角网;
3 校平钢筋、插筋;
4 预埋件;
5 预埋管道。
8.1.8 3D板混凝土构件分项工程验收时,其主控项目应全部符合本规程的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规程的规定,或偏差值在允许偏差范围内。
2 3D板接头和拼缝处的构造加强钢筋连接网片:平网、角网;
3 校平钢筋、插筋;
4 预埋件;
5 预埋管道。
8.1.8 3D板混凝土构件分项工程验收时,其主控项目应全部符合本规程的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规程的规定,或偏差值在允许偏差范围内。
8.1.9 检验批的质量验收可按本规程附录E记录。
条文说明
8.1.1 本条明确了3D板混凝土构件分项工程的质量验收,包括工程验收的划分、要求、程序和组织等均应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。
- 上一节:8 质量验收
- 下一节:8.2 3D板混凝土构件分项工程