轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
返 回
变小
变大
底 色

7.5 3D楼板(屋面板)施工

7.5.1 沿3D楼板(屋面板)跨度方向布置支撑立柱时,其间距应经计算确定且不应大于1.5m;支撑横梁应与板底处于同一标高,边立柱离墙距离不宜大于0.5m。支撑系统应安全可靠。上下层楼板支撑应在同一直线上。
7.5.2 3D楼板(屋面板)在3D板安装就位后,在板的拼缝处应加平网,支座处应按设计要求加连接钢筋及受力钢筋。
7.5.3 3D楼板(屋面板)面层混凝土浇筑前,应根据设计要求预埋管线与预埋件。
7.5.4 3D楼板(屋面板)施工过程中应随时观察支撑的牢固情况。
7.5.5 当混凝土强度达到设计强度后,可拆除其楼面支撑。
7.5.6 支撑拆除后,应及时将混凝土施工时留下的孔洞填筑密实。

条文说明

7.5.1~7.5.6 本节对楼板(屋面板)施工中影响质量的几个环节进行了规定:一是楼板的支撑系统应通过设计计算确定,例如采取措施避免支撑立柱基底不均匀下沉,侧向失稳等,因为没有混凝土面层的3D板是不能承受荷重的;二是3D板钢丝网片与受力钢筋、支座钢筋等绑扎牢固,通过混凝土的浇筑形成整体;三是楼板(屋面板)支撑的拆除方法主要根据混凝土达到的强度逐渐拆除。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475