轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
5.2 3D楼板(屋面板)的加强措施
5.2.1 当3D楼板(屋面板)采用加设受力钢筋作加强措施时,受力钢筋应与钢丝网片绑扎牢固。板底的细石混凝土厚度应符合下列规定:
1 当钢筋放置在聚苯板板底预留的槽孔时,板底的细石混凝土厚度不应小于45mm(图5.2.1a);
2 当钢筋放置在板底钢丝网片下侧时,板底的细石混凝土厚度不应小于50mm(图5.2.1b)。
图5.2.1 3D楼板(屋面板)加设受力钢筋的设置
1—楼板(屋面板)面;2—楼板(屋面板)底;3—加设的受力钢筋;4—聚苯板预留钢筋槽孔
5.2.2 当3D楼板(屋面板)采用在板间增加钢筋混凝土小梁或肋的加强措施时,小梁或肋的宽度不应小于100mm,且应在加小梁或肋处板的上下两侧附加平网,平网宽度应为肋宽加两侧各150mm,并应在上下钢丝网片内侧附加连接钢筋,钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于200mm,长度应为1000mm(图5.2.2)。
图5.2.2 3D楼板(屋面板)间增加钢筋混凝土小梁或肋的构造
1—钢筋混凝土小梁或肋;2—平网;3—附加连接钢筋
条文说明
5.2.1 3D楼板(屋面板)加强的受力钢筋放置的位置有两种:
1 在3D楼板(屋面板)底的面网下侧,此时底部混凝土层厚度应加大,以保证钢筋有足够的保护层。
2 在3D楼板(屋面板)底的面网上侧,此时聚苯板底部应在工厂生产时预留钢筋槽。
5.2.2 在室内空间跨度较大或楼面荷载较重时,结构设计中可采取在板间增设钢筋混凝土小梁或肋的措施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.1 连接节点构造
- 下一节:6 结构设计