轻板结构技术标准 JGJ/T 486-2020
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1 轻质墙板厚度应符合下列规定:

    1 外墙板的厚度不宜小于150mm,不应小于120mm;

    2 承重内墙板厚度不应小于120mm;

    3 隔墙板厚度不应小于75mm。

6.1.2 承重墙板高度依结构层高确定,计算高厚比不宜大于30;墙板总宽度依房屋开间、进深确定,并应考虑吊装和运输要求。

6.1.3 承重墙板内钢筋的混凝土保护层厚度,外墙外侧不应小于25mm,外墙内侧及内墙不应小于20mm;做过专门防腐处理的钢筋保护层不应小于15mm。

6.1.4 轻板结构墙体门窗洞口可采用专门设计的带洞口的大型墙板;当两侧采用分离的墙板时,上方宜设置过梁,当洞口宽度大于1.2m时,洞口两侧宜设置立柱。

6.1.5 轻质楼板、屋面板上应浇筑不小于30mm厚的混凝土叠合层。叠合层混凝土强度等级不应低于C25,钢筋直径不应小于6mm,间距不宜大于200mm。

 

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475