轻板结构技术标准 JGJ/T 486-2020
返 回
变小
变大
底 色

5.2 作用及结构分析

5.2.1 轻板结构的作用及作用组合应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068及《建筑抗震设计规范》GB 50011确定。

5.2.2 轻板结构的内力分布可采用弹性理论分析、有限元分析或试验等方法确定,静力计算也可按下列规定进行:

    1 单层房屋:在荷载作用下,墙板按上端不动铰支承于屋盖、下端嵌固于基础的竖向构件考虑;

    2 两层房屋:在竖向荷载作用下,墙板在每层高度范围内,可近似地视作两端铰支的竖向构件;在水平荷载作用下,墙板可视作竖向连续梁;

    3 竖向荷载作用应根据楼板(屋面板)支承情况考虑墙板受压偏心的影响。

5.2.3 轻板结构的抗震计算可采用底部剪力法,并应对各个墙段进行截面抗震承载力验算。地震作用下结构分析时轻板结构的阻尼比可取0.05。

5.2.4 进行地震剪力分配和截面验算时,轻质墙板的层间等效侧向刚度应计及高宽比的影响,当高宽比小于1时,可只计算剪切变形;当高宽比不大于4且不小于1时,应同时计算弯曲和剪切变形;当高宽比大于4时,等效侧向刚度可取0;墙段宜按门窗洞口划分,墙板宽度取墙段宽度。

5.2.5 轻板结构在风荷载和多遇地震作用下,楼层内最大弹性层间位移均不应超过楼层高度的1/1000。