轻板结构技术标准 JGJ/T 486-2020
返 回
变小
变大
底 色

3.5 其他材料

3.5.1 轻板结构保温隔热材料可采用模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS板)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS板)、硬质聚氨酯板(PU板)、岩棉等。保温隔热材料性能指标应符合表3.5.1的规定,并应满足耐久性要求。

表3.5.1 保温隔热材料性能指标

注:压缩强度是指相对压缩变形为10%时对应的压缩应力。

3.5.2 当采用有机材料作为轻板的保温隔热材料时,保温隔热系统整体应有合理的防火构造措施,并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定,在特定高温环境下有害气体挥发量应符合国家现行有关标准的规定。

3.5.3 轻板材料室内装修层尚应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325、《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的相关规定。

 

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475