泡沫混凝土应用技术规程 JGJ/T341-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.4 泡沫混凝土保温工程验收

Ⅰ 一般规定
7.4.1 泡沫混凝土保温隔热工程质量验收应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定。
7.4.2 主体结构完成后施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。
7.4.3 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统型式检验报告中应包括安全性和耐候性。
7.4.4 泡沫混凝土保温隔热工程验收的检验批划分应符合下列规定:
    1 采用相同材料、工艺和施工做法的泡沫混凝土保温工程,每500㎡~1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也应作为一个检验批。
    2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理、建设单位共同商定。
Ⅱ 主控项目
7.4.5 泡沫混凝土保温隔热工程的材料、制品等,其品种、规格应满足设计要求并应符合现行行业标准《泡沫混凝土》JG/T 266的规定。
    检验方法:观察、尺量检查;按出厂检验批核查质量证明文件。
    检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查。
7.4.6 泡沫混凝土导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合本规程第3章的规定。
    检验方法:按出厂检验批核查质量证明文件及进场复验报告。
    检查数量:全数检查。
7.4.7 泡沫混凝土保温板和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,并应按见证取样送检:
    1 泡沫混凝土保温板的导热系数、密度、抗压强度;
    2 粘结材料的粘结强度不应小于0.3MPa,并应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的试验方法检测;
    3 玻璃纤维网格布的力学性能,应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的试验方法检测。
    检验方法:按出厂检验批随机抽样送检,核查复验报告。
    检查数量:当单位工程建筑面积在20000㎡以下时,同一厂家同一品种的产品各抽查不应少于6次。
7.4.8 严寒和寒冷地区泡沫混凝土保温板外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。
    检验方法:核查质量证明文件。
    检查数量:全数检查。
7.4.9 泡沫混凝土外保温工程施工前应对基层进行处理,处理后的基层应满足设计和保温层施工方案的要求。
    检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
7.4.10 泡沫混凝土保温工程应符合设计要求,并应按施工方案施工。
    检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
7.4.11 泡沫混凝土屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。
    检验方法:观察、尺量检查。
    检查数量:每100㎡抽查一处,每处10㎡,整个屋面抽查不得少于3处。
7.4.12 严寒和寒冷地区的建筑物首层直接与土壤接触的地面,应按设计要求采取保温措施。
    检验方法:对照设计观察检查。
    检查数量:全数检查。
Ⅲ 一般项目
7.4.13 进场的泡沫混凝土保温板外观和包装应完整无破损,并应符合设计要求和现行行业标准《水泥基泡沫保温板》JC/T 2200的规定。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
7.4.14 施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手架眼、孔洞等,应按施工方案采取断桥措施,不得影响墙体热工性能。
    检验方法:对照施工方案观察检查。
    检查数量:全数检查。
7.4.15 泡沫混凝土保温板接缝方法应符合施工方案要求。泡沫混凝土保温板接缝应平整严密。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:每个检验批抽查10%,并不应少于5处。
7.4.16 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料集体的交接处等特殊部位,泡沫混凝土保温层应按施工方案采取防止开裂和破损的加强措施。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不应少于5处。
7.4.17 采用地面辐射采暖的工程,其泡沫混凝土地面保温做法应符合设计要求,并应符合现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142的规定。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。

条文说明
    I 一般规定
7.4.3 本条规定了泡沫混凝土保温板薄抹灰外墙外保温系统型式检验报告的内容应包括耐候性检验。当供应方不能提供耐候性检验参数时,应由具备资格的检测机构予以补做。
7.4.4 建筑节能工程分项工程划分的方法和应遵守的原则已由现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。如果分项工程量较大,出现需要划分检验批的情况时,可按照本条规定进行。本条规定的原则与现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411保持一致。
    应注意建筑围护结构节能保温工程检验批的划分并非是唯一或绝对的。当遇到较为特殊的情况时,检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
    II 主控项目
7.4.5 本条是对泡沫混凝土保温隔热工程使用材料、制品的基本规定。要求材料、制品的品种、规格等应符合设计要求,不能随意改变和替代。在材料、制品进场时通过目视和尺量、秤重等方法检查,并对其质量证明文件进行核查确认。检查数量为每种材料、制品按进场批次每批随机抽取3个试样进行检查。当能够证实多次进场的同种材料属于同一生产批次时,可按该材料的出厂检验批次和抽样数量进行检查。如果发现问题,应扩大抽查数量,最终确定该批材料、制品是否符合设计要求。
7.4.6 本条是在第7.4.5条规定的基础上,要求作为保温隔热使用的泡沫混凝土其导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能应符合本规程第3章的规定。
    作为保温隔热使用的泡沫混凝土的主要热工性能和燃烧性能是否满足本条规定,主要依靠对各种质量证明文件的核查和进场复验。核查质量证明文件包括核查材料的出厂合格证、性能检测报告、制品的型式检验报告等。对有进场复验规定的要核查进场复验报告。本条中除泡沫混凝土燃烧性能外均应进行现场复验,故均应核查复验报告。对泡沫混凝土燃烧性能则应核查其质量证明文件。
    应该注意,当上述质量证明文件和各种检测报告为复印件时,应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人签字,并应注明原件存放处。必要时,还应核对原件。
7.4.7 本条列出了泡沫混凝土保温板和粘结材料等进场复验的具体项目和参数要求。泡沫混凝土保温板复验的试验方法应按本规程第3.3.2条的规定进行检测;粘结材料的粘结强度和玻纤网的力学性能按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的试验方法检测。泡沫混凝土保温板复验是否合格应按本规程第3.3.2条的规定进行判定,粘结材料的粘结强度不应小于0.3MPa,玻纤网格布的力学性能,复验是否合格应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144的规定判定。不同厂家、不同种类(品种)的材料均应分别抽样进行复验。复验为见证取样送检,见证取样试验应由建设单位委托。
7.4.8 严寒和寒冷地区泡沫混凝土保温板外保温粘结材料,由于处在较为严酷的条件下,故对其增加了冻融试验要求。本条所要求进行的冻融试验不是进场复验,是指由材料生产、供应方委托送检的试验。这些试验应按有关产品标准进行,其结果应符合产品标准的规定。冻融试验可由生产或供应方委托通过计量认证具备产品检验资质的检验机构进行试验并提供报告。
7.4.9 为了保证泡沫混凝土外保温工程质量,需要对基层表面进行处理,然后进行保温层施工。基层表面处理对于保证安全和节能效果很重要,由于基层表面处理属于隐蔽工程,施工中容易被忽视,事后无法检查。本条强调对基层表面施工工艺的需要,并规定施工中应全数检查,验收时则应核查所有隐蔽工程验收记录。
7.4.10 除面层外,泡沫混凝上保温工程均为隐蔽工程,完工后难以检查。因为本条给出了施工中实体检验和验收时资料核查两种检查方法和数量。在施工过程中对于隐蔽工程应该随做随验,并做好记录。检查的内容主要是泡沫混凝土保温板外墙外保温工程各层构造做法、屋面保温隔热构造、楼(地)面保温隔热构造是否符合设计要求,以及施工工艺是否符合施工方案要求。检验批验收时则应该核查这些隐蔽工程验收记录。
    泡沫混凝土保温板外墙外保温工程施工,必须按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411中的下列强制性条文执行:
    1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。
    2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。
    3 保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
    4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场试验。
    另外,现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411强制性条文还规定:严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。
7.4.11 影响屋面保温隔热效果主要因素除了保温隔热材料的性能以外,另一重要因素是保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下,只要保温隔热材料的热工性能(导热系数、干密度)和厚度、敷设方式均达到设计标准要求,其保温隔热效果也基本上能达到设计要求。本条规定了对保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位也按主控项目进行验收。
    检验方法:对于屋面保温隔热层的敷设方式、缝隙填充质量和热桥部位采取观察检查,检查敷设方式、位置、缝隙填充的方式是否正确,是否符合设计要求和国家现行标准的有关规定。保温隔热层的厚度采取将保温层切开用尺量。
7.4.12 检验方法按本规程第5.2.25条的规定观察检查。
III 一般项目
7.4.13 在出厂运输和装卸过程中,泡沫混凝土保温板的外观如棱角、表面等容易损坏,其包装容易破损,这些都可能进一步影响到保温板的性能。如包装破损后保温板受潮,运输中出现裂缝等,这类现象应该引起重视。本条针对这些情况作出规定。
7.4.16 本条主要针对容易碰撞、破损的泡沫混凝土保温层特殊部位要求采取加强措施,防止被破坏。具体防止开裂和破坏的加强措施由设计或施工技术方案确定。
7.4.17 本条规定了以泡沫混凝土作为保温材料的地面辐射供暖工程应按现行行业标准《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142的规定执行。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475