轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T15229-2011
返 回
变小
变大
底 色

4 分类

4.1 类别
    按砌块孔的排数分类为:单排孔、双排孔、三排孔、四排孔等。
4.2 规格尺寸
    主规格尺寸长×宽×高为390mm×190mm×190mm。其他规格尺寸可由供需双方商定。
4.3 等级
4.3.1 砌块密度等级分为八级:700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400。
    注:除自燃煤矸石掺量不小于砌块质量35%的砌块外,其他砌块的最大密度等级为1200。
4.3.2 砌块强度等级分为五级:MU2.5、MU3.5、MU5.0、MU7.5、MU10.0。
4.4 标记
    轻集料混凝土小型空心砌块(LB)按代号、类别(孔的排数)、密度等级、强度等级、标准编号的顺序进行标记。
    示例:符合GB/T 15229,双排孔,800密度等级,3.5强度等级的轻集料混凝土小型空心砌块标记为:
    标记中各要素的含义如下:
    LB——轻集料混凝土小型空心砌块;
    2——双排孔;
    800——密度等级为800;
    MU3.5——强度等级为MU3.5。