无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
2耐水拉伸粘结强度试验时,养护至28d的试样应放入(20±5)℃的水中浸泡48h,到期试样应从水中取出并应擦拭表面水分,并在标准养护条件下放置2h。
3 耐冻融拉伸粘结强度试验时,试样应在(20±5)℃的水中浸泡 8h,浸入水中深度应为 2mm~10mm,在(-20±2)℃条件下冷冻 16h 应为一个循环,并应进行 30 个循环。当试验过程中断时,试样应存放在(-20±2)℃条件下。冻融循环结束后,应在标准试验条件下状态调节 7d。
B.4.2 可操作时间测定时,界面砂浆配制好后,应按产品使用说明书中的可操作时间放置,没有规定时按4h放置,此时材料应具有良好的操作性。
B.4 界面砂浆性能指标试验方法
B.4.1 界面砂浆拉伸粘结原强度、耐水拉伸粘结强度、耐冻融拉伸粘结强度试验时按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的方法进行,并应符合下列规定:
1 拉伸粘结强度的试样尺寸宜为50mm×50mm×3mm,数量应为6个。B.4.1《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70-2009的试样尺寸为40mmx40mm,将其换成50mmx50mm。因为界面砂浆的粘结拉伸强度本身检测力值比较小,选用大尺寸,可以减少检测的偏差。
目录
上节
下节
条文说明