无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
返 回
变小
变大
底 色

B.1 试样制备、养护和状态调节

B.1.1 无机轻集料砂浆保温系统试样应按产品使用说明书中提供的保温系统各组成砂浆的水灰比、构造要求和施工方法进行制备。试样养护时间应为28d。
B.1.2 试样标准养护环境温度应为(23±2)℃,相对湿度应为(60±15)%。

条文说明
B.1.2 为满足外墙外保温系统的基本规定,需要对保温系统的组成材料进行检验。《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144-2004规定的试样养护和状态调节环境条件:温度10℃~25℃,相对湿度不应低于50%;《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料》JG/T158-2013规定的标准试验室环境:空气温度(23±2)℃,相对湿度(60±15)%;《建筑保温砂浆》GB/T 20473-2006规定的养护条件:温度环境(20±3)℃,相对湿度60%~80%;《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547-2017规定的标准试验条件:环境温度(23±2)℃,相对湿度(50±5)%。对于同一实验室要开展这类产品试验,很难满足不同养护要求,因此,本标准统一了养护和状态调节环境条件。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475