预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录B 散装干混砂浆均匀性试验

B.0.1 本方法适用于测定散装干混砂浆运送到施工现场后的均匀性。

B.0.2 砂浆均匀性试验应采用下列仪器:

    1 试验筛:筛孔边长分别为4.75mm、2.36mm、1.18mm、600μm、300μm、150μm、75μm的方孔筛各一支,筛的底盘和盖各一支;筛筐直径为300mm或200mm,其质量应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14684的规定。

    2 天平:称量1000g,感量1g;秤:称量10kg,感量10g。

    3 砂浆稠度仪:应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定。

    4 试模:尺寸为70.7mm×70.7mm×70.7mm的带底试模,其质量应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定。

B.0.3 取样应符合下列规定:

    1 散装干混砂浆移动筒仓中砂浆总量应均匀分为10个部分,并应分别对应每个部分,从筒仓底部下料口随机取样,每份样品的取样数量不应少于8kg。

    2 当移动筒仓中砂浆为非连续性使用时,可将每次连续使用砂浆总量均匀分为10个部分,然后按照第1款的方法取样。

B.0.4 砂浆细度均匀度试验应按下列步骤进行:

    1 取一份样品,充分拌合均匀,称取筛分试样500g;

    2 将称好的试样倒入附有筛底的砂试验套筛中,按现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14684规定的方法进行筛分试验,称量75μm筛的筛余量;

    3 75μm筛的通过率应按下式计算:

式中:X——75μm筛的通过率(%),精确至0.1%;

         Wi——75μm筛的筛余量(g),精确至0.1g;

         500——样品质量,g。

         应以两次试验结果的算术平均值作为测定值,并应精确至0.1%。

    4 按照本条第1款~第3款的步骤分别对其他9个样品进行筛分试验,求出各样品的75μm筛的通过率。

B.0.5 砂浆细度均匀度试验结果应按下列步骤计算:

    1 计算10个样品的75μm筛通过率的平均值(X),精确至0.1%;

    2 计算10个样品的75μm筛通过率的标准差(σ),精确至0.1%;

    3 砂浆细度离散系数应按下式计算:

式中:Cv——砂浆细度离散系数(%),精确至0.1%;

          σ——各样品的75μm筛通过率的标准差(%);

        ——各样品的75μm筛通过率的平均值 (%)。

    4 砂浆细度均匀度应按下式计算:

式中:T——砂浆细度均匀度(%),精确至1%。

    5 当砂浆细度均匀度不小于90%时,该筒仓中的砂浆均匀性可判定为合格;当砂浆细度均匀度小于90%时,尚应进行砂浆抗压强度均匀度试验。B.0.6 砂浆抗压强度均匀度试验应按下列步骤进行:

    1 在已取得的10份样品中,分别称取4000g试样,加水拌合。加水量按砂浆稠度控制,干混砌筑砂浆稠度为70mm~80mm,干混抹灰砂浆稠度为90mm~100mm,干混地面砂浆稠度为45mm~55mm,干混普通防水砂浆稠度为70mm~80mm。砂浆稠度试验应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70规定的方法进行。

    2 每个样品成型一组抗压强度试块,测试其28d抗压强度。试块的成型、养护及试压应符合现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定。

B.0.7 砂浆抗压强度均匀度试验结果应按下列步骤计算:

    1 计算10组砂浆试块的28d抗压强度的平均值,精确至0.1MPa;

    2 计算10组砂浆试块的28d抗压强度的标准差,精确至0.01MPa;

    3 砂浆抗压强度离散系数应按下式计算:

式中:——砂浆抗压强度离散系数 (%),精确至0.1%;

          σ′——各样品的砂浆试块抗压强度的标准差(MPa);
         ——各样品的砂浆试块抗压强度的平均值 (MPa)。

    4 砂浆抗压强度均匀度应按下式计算:

式中:T′——砂浆抗压强度均匀度(%),精确至1%。

    5 当砂浆抗压强度均匀度不小于85%时,该筒仓中的砂浆均匀性可判定为合格。

 

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475