预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
返 回
变小
变大
底 色

10.1 一般规定

10.1.1 本章适用于在水泥基砂浆、混凝土等基层采用陶瓷砖粘结砂浆粘贴陶瓷墙地砖的施工与质量验收。

10.1.2 陶瓷砖粘结砂浆的品种应根据设计要求、施工部位、基层及所用陶瓷砖性能确定。

10.1.3 陶瓷砖的粘贴方法及涂层厚度应根据施工要求、陶瓷砖规格和性能、基层等情况确定。陶瓷砖粘结砂浆涂层平均厚度不宜大于5mm。

10.1.4 粘贴外墙饰面砖时应设置伸缩缝。伸缩缝应采用柔性防水材料嵌填。

10.1.5 天气炎热时,贴砖后应在24h内对已贴砖部位采取遮阳措施。

10.1.6 施工前,施工单位应和砂浆生产单位、监理单位等共同制作样板,并应经拉伸粘结强度检验合格后再施工。

 