预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
9.3 质量验收
9.3.1 界面砂浆层应涂刷(抹)均匀,不得漏涂(抹)。
检验方法:全数观察检查。
9.3.2 除模塑聚苯板和挤塑聚苯板表面涂抹界面砂浆外,涂抹界面砂浆的工程应在28d龄期进行实体拉伸粘结强度检验,检验方法可按现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定进行,也可根据对涂抹在界面砂浆外表面的抹灰砂浆层实体拉伸粘结强度的检验结果进行判定,并应符合下列规定:
1 相同材料、相同施工工艺的涂抹界面砂浆的工程,每5000㎡应至少取一组试件;不足5000㎡时,也应取一组。
2 当实体拉伸粘结强度检验时的破坏面发生在非界面砂浆层时,可判定为合格;否则,应判定为不合格。
检验方法:检查实体拉伸粘结强度检验报告单。
目录
上节
下节
- 上一节:9.2 施工
- 下一节:10 陶瓷砖粘结砂浆施工与质量验收