预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
返 回
变小
变大
底 色

8.3 施工

8.3.1 防水砂浆可采用抹压法、涂刮法施工,且宜分层涂抹。砂浆应压实、抹平。

8.3.2 普通防水砂浆应采用多层抹压法施工,并应在前一层砂浆凝结后再涂抹后一层砂浆。砂浆总厚度宜为18mm~20mm。

8.3.3 聚合物水泥防水砂浆的厚度,对墙面、室内防水层,厚度宜为3mm~6mm;对地下防水层,砂浆层单层厚度宜为6mm~8mm,双层厚度宜为10mm~12mm。

8.3.4 砂浆防水层各层应紧密结合,每层宜连续施工,当需留施工缝时,应采用阶梯坡形槎,且离阴阳角处不得小于200mm,上下层接槎应至少错开100mm。防水层的阴阳角处宜做成圆弧形。

8.3.5 屋面做砂浆防水层时,应设置分格缝,分格缝间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,分格缝应嵌填密封材料,且应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定。

8.3.6 砂浆凝结硬化后,应保湿养护,养护时间不应少于14d。

8.3.7 防水砂浆凝结硬化前,不得直接受水冲刷。储水结构应待砂浆强度达到设计要求后再注水。