预拌砂浆应用技术规程 JGJ/T 223-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.2 基层处理

7.2.1 基层应平整、坚固,表面应洁净。上道工序留下的沟槽、孔洞等应进行填实修整。

7.2.2 基层表面宜提前洒水湿润,施工时表面不得有明水。

7.2.3 光滑基面宜采用相匹配的界面砂浆进行界面处理。

7.2.4 有防水要求的地面,施工前应对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理。