人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算

A.0.1 石材蜂窝复合板中性轴计算应符合下列规定:

    1 石材面板位置在上侧的石材蜂窝复合板中性轴位置见图A.0.1-1。

图A.0.1-1

1-石材面板,厚度为t1;2-与石材面板粘结的背板内面板,厚度为t2;3-铝蜂窝芯,厚度为hc;4-背板外面板,厚度为t3

    2 石材面板位置在下侧的石材蜂窝复合板中性轴位置见图A.0.1-2。

图A.0.1-2

1-背板外面板,厚度为t1;2-铝蜂窝芯,厚度为hc;3-与石材面板粘结的背板内面板,厚度为t2;4-石材面板,厚度为t3

    3 以下侧板(图A.0.1中背板外面板、图A.0.2中石材面板)的下表面为计算坐标原点,石材蜂窝复合板中性轴的位置可按下式计算:

    式中:
    E1、E2——背板内、外面板材料的弹性模量(N/m㎡);

    E3——石材面板的弹性模量 (N/m㎡);

    Ec——铝蜂窝芯的弹性模量 (N/m㎡)。

    4 当不考虑铝蜂窝芯层的弹性模量时,石材蜂窝复合板中性轴的位置也可按下列简化公式计算:

    注:由于铝蜂窝芯的弹性模量远远小于其他材料的弹性模量,因而有Ec项的计算可取Ec为零值。

    5 石材面板位置在上侧(图A.0.1)的石材蜂窝复合板中性轴距石材面板表面的距离可按下列公式计算:

    式中:
    l——石材蜂窝复合板中性轴距石材面板表面的距离(mm);

    h——石材蜂窝复合板整板厚度(mm)。

    6 石材面板位置在下侧(图A.0.2)的石材蜂窝复合板中性轴距石材面板表面的距离应按下式计算:

A.0.2 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算应符合下列规定:

    1 当风荷载方向为垂直向下作用于板(图A.0.1中石材面板或图A.0.2中背板外面板)的表面时,石材蜂窝复合板等效弯曲刚度可按下列公式计算:

    式中:De——石材蜂窝复合板的等效弯曲刚度(N/mm)。

    2 当不考虑铝蜂窝芯层的刚度时,石材蜂窝复合板等效弯曲刚度也可按下列简化公式计算:

A.0.3 石材面板位置在上侧(图A.0.1-1)时计算的结果应代表石材蜂窝复合板受正风荷载、石材面板表面受压时,整板的弯曲刚度;石材面板位置在下侧(图A.0.1-2)时计算的结果应代表石材蜂窝复合板板材受负风荷载、石材面板表面受拉时,整板的弯曲刚度。