人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
返 回
变小
变大
底 色

9.5 安全规定

9.5.1 幕墙的安装施工除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定外,尚应符合施工组织设计中确定的各项要求。

9.5.2 施工机具在进场之前,应全面检查、检修;使用中,应定期安全检查。开工前,应试运转。手持电动工具应进行绝缘电压试验。

9.5.3 吊装机具应符合下列规定:

    1 吊装机具运行速度应可控制,并有安全保护措施;

    2 吊装前,应对吊装机具进行全面的质量、安全检验,并进行空载试运转之后才能进行吊装;

    3 定期对吊挂用钢丝绳进行检查,发现断股应及时更换;

    4 定期对吊装机具进行检查、保养,发现问题立即停工修理,严禁吊装机具带病作业;

    5 吊装机具操作人员应经培训并考核合格。

9.5.4 采用外脚手架施工时,脚手架应经过设计,并应与主体结构可靠连接。悬挂式脚手架宜为3层层高;落地式脚手架应为双排布置。

9.5.5 当幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置防护网;在距离地面约3m高度处,应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。

9.5.6 采用吊篮施工时,应符合下列规定:

    1 施工吊篮应进行设计,使用前应进行严格的安全检查,符合要求方可使用;

    2 安装吊篮的场地应平整,并能承受吊篮自重和各种施工荷载的组合设计值;

    3 吊篮用配重与吊篮应可靠连接;

    4 每次使用前应进行空载运转并检查安全锁是否有效;进行安全锁试验时,吊篮离地面高度不得大于2m,并只能进行单侧试验;

    5 施工人员应经过培训,熟练操作施工吊篮;

    6 施工吊篮不应作为竖向运输工具,并不得超载;

    7 不应在空中进行施工吊篮检修;

    8 施工吊篮上的施工工人必须戴安全帽、配系安全带,安全带必须系在保险绳上并与主体结构有效连接;

    9 吊篮上不得放置电焊机,也不得将吊篮和钢丝绳作为焊接地线,收工后,吊篮应降至地面,并切断吊篮电源;

    10 收工后,吊篮及吊篮钢丝绳应固定牢靠,并应做好电器防雨、防潮和防尘措施;长期停用,应对钢丝绳的采取有效的防锈措施。

9.5.7 现场焊接作业前,应清除焊接施工位置下方楼层和地面上的可燃物。焊接施工时,应在焊接点的下方设置接火斗。接火斗应采用镀锌钢板制成,接火斗内部应敷设岩棉毡并喷洒清水,防止焊渣飞溅。

9.5.8 施工过程中,不得在窗台、栏杆上放置施工工具,每完成一道施工工序后,应及时清理施工现场遗留的杂物。在脚手架和吊篮上施工时,不得随意抛掷物品。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475