人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
9.2 安装施工准备
9.2.1 安装施工之前,幕墙安装施工企业应会同土建承包商检查现场确认具备幕墙安装施工的条件。
9.2.2 构件储存时应依照幕墙安装顺序排列放置,储存架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取防护措施。
9.2.3 当预埋件位置偏差过大或主体结构未埋设预埋件时,应制定补救措施或可靠连接方案,经与业主、土建设计单位洽商后方可实施。
9.2.4 由于主体结构施工偏差过大而妨碍幕墙施工安装时,应会同业主、土建承建商洽商相应措施,并在幕墙安装施工前实施。
目录
上节
下节
- 上一节:9.1 一般规定
- 下一节:9.3 预埋件、后锚固连接件