人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
8.1 一般规定
8.1.1 人造板材幕墙在加工制作前应与建筑、结构施工图进行核对,对已建主体结构进行复测,并应按实测结果对幕墙设计进行必要调整。
8.1.2 人造板材的加工制作宜采用专用设备在厂房内完成。设备的加工精度应满足幕墙面板设计要求,刀具的切削性能应与面板材料相适应并保持锋利,加工时,宜以面板正面(装饰面)作为加工基准面。
8.1.3 检测量具应定期进行计量检定。
8.1.4 背栓孔的加工和安装应符合下列规定:
1 背栓孔应采用与背栓产品配套的专用钻孔设备,钻头的切削性能应与面板材料相适应。需要对钻头进行冷却或润滑时,冷却剂或润滑剂不得对面板材料造成污染。
2 面板背面影响背栓孔加工和安装的背纹和粗糙表面应预先打磨平整。
3 背栓孔的形状、数量、位置和深度应符合设计要求。钻孔和扩孔直径应符合背栓产品的技术要求。
4 背栓孔不得有损坏或崩裂现象,孔内应光滑、洁净。
5 背栓孔加工尺寸允许偏差应符合表8.1.4的规定。
6 背栓与面板的连接应牢固、可靠,背栓的安装方法、装配尺寸和紧固力矩应符合背栓产品生产厂家的规定。
表8.1.4 背栓孔加工尺寸允许偏差(mm)
目录
上节
下节