人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
返 回
变小
变大
底 色

7.2 横梁

7.2.1 横梁截面主要受力部位的厚度,应符合下列规定:

    1 截面的宽厚比应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018和《铝合金结构设计规范》 GB 50429的有关规定。

    2 铝合金横梁型材截面有效受力部位的厚度不应小于2.0mm。铝合金型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受拉、压连接时,应进行螺纹受力计算。螺纹连接处,型材局部加厚部位的壁厚不应小于4mm,宽度不应小于13mm。

    3 热轧钢型材截面有效受力部位的厚度不应小于2.5mm。冷成型薄壁型钢截面有效受力部位的厚度不应小于2.0mm。在采用螺纹进行受拉、受压连接时,应进行螺纹受力计算。

7.2.2 横梁在自重荷载、风荷载或地震作用下产生的弯矩、剪力和轴力,应根据横梁的实际支承条件和幕墙面板在横梁上的支承状况确定。当采用开口截面横梁时,宜考虑约束扭转产生的双力矩。

7.2.3 横梁构件截面的抗弯强度、抗剪强度和稳定性,应符合下列规定:

    1 轧制或焊接钢型材横梁,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》 GB 50017的规定;

    2 冷弯薄壁型钢横梁,应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018的规定;

    3 铝合金型材横梁,应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》 GB 50429的规定;

    4 横梁截面的抗弯强度、抗剪强度和稳定性也可采用有限元方法分析计算。

7.2.4 框架支承人造板材幕墙中,当面板相对于横梁有偏心时,框架设计时应考虑重力荷载偏心产生的不利影响。面板在横梁上偏置使横梁产生较大的扭矩时,应进行横梁抗扭承载力验算。