人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1 面板及其连接设计,应根据幕墙面板的材质、截面形状和建筑装饰要求确定。面板与幕墙构件的连接,宜采用下列形式:

    1 瓷板、微晶玻璃板宜采用短挂件连接、通长挂件连接和背栓连接;

    2 陶板宜采用短挂件连接,也可采用通长挂件连接;

    3 纤维水泥板宜采用穿透支承连接或背栓支承连接,也可采用通长挂件连接。穿透连接的基板厚度不应小于8mm,背栓连接的基板厚度不应小于12mm,通长挂件连接的基板厚度不应小于15mm;

    4 石材蜂窝板宜通过板材背面预置螺母连接;

    5 木纤维板宜采用末端型式为刮削式(SC)的螺钉连接或背栓连接,也可采用穿透连接。采用穿透连接的板材厚度不应小于6mm,采用背面连接或背栓连接的木纤维板厚度不应小于8mm。

6.1.2 面板挂件与支承构件之间应采用不锈钢螺栓或不锈钢自钻自攻螺钉连接。螺栓的螺纹规格不应小于M6,自钻自攻螺钉的螺纹规格不应小于ST5.5并采取防松脱和滑移措施。

6.1.3 挂件的长度和截面厚度应符合下列规定:

    1 瓷板短挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于2.0mm;通长挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于1.5mm。短挂件的长度不宜小于50mm。

    2 微晶玻璃板短挂件用不锈钢材料的截面厚度不宜小于3.0mm,铝合金型材的截面厚度不宜小于4.0mm;通长挂件用不锈钢材料的截面厚度不宜小于2.0mm,铝合金型材的截面厚度不宜小于3.0mm。短挂件的长度不宜小于40mm。

    3 陶板短挂件用不锈钢材料的截面厚度不宜小于1.5mm,铝合金型材的截面厚度不宜小于2.0mm;通长挂件用铝合金型材的截面厚度不宜小于1.5mm。定位弹簧片的截面厚度不宜小于0.5mm。

    4 纤维水泥板通长挂件用不锈钢材料和铝合金型材的截面厚度均不宜小于1.5mm。

6.1.4 挂件与瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板面板的连接构造设计应符合下列规定:

    1 宜采用只承受一块面板自重荷载的挂件;

    2 纤维水泥板的自重应由面板下部挂槽的顶部承受;

    3 挂件在承托面板处宜设置弹性垫片,垫片厚度不宜小于2.0mm;

    4 短挂件外侧边与面板边缘的距离不宜小于板厚的3倍,且不宜小于50mm;通长挂件外端与面板边缘的距离不宜小于20mm,且不宜大于50mm;

    5 挂件安装槽口中心线宜以外表面为基准定位,并宜位于面板计算厚度的中心;

    6 瓷板挂件插入槽口的深度不宜小于8mm,也不宜大于12mm;微晶玻璃板、纤维水泥板挂件插入槽口的深度不宜小于10mm,也不宜大于15mm;

    7 挂件与面板之间的空隙应填充胶粘剂,且不得污染面板。

6.1.5 挂件与陶板面板的连接构造设计应符合下列规定:

    1 挂件与面板的连接,不应使面板产生附加局部挤压应力和重力传递现象;

    2 挂件为L形且全部采用挂装方式安装时,其自重应由陶板上部挂件的挂钩承受;

    3 上部采用插口式挂件,且陶板自重由下部挂件承受时,应采取防陶板断裂下坠措施,承重处挂件与陶板挂槽内竖向的接触部位不应留有间隙;

    4 挂件与陶板挂槽前后之间的空隙宜填充聚氨酯密封胶或设置弹性垫片,采用橡胶垫片时,其厚度不宜小于1.0mm;

    5 挂件插入陶板槽口的深度不宜小于6mm;短挂件中心线与面板边缘的距离宜为板长的1/5,且不宜小于50mm;

    6 陶板两端宜设置定位弹性垫片;

    7 陶板与支承构件采用镶嵌式挂件时,应防止挂件跳动、滑移。

6.1.6 与面板背面连接点直接连接的支承连接件宜采用铝合金型材,其截面厚度不应小于2.0mm。

6.1.7 面板设计时,面板截面的计算厚度te应按下列规定确定:

    1 瓷板:正面平整时,按公称厚度(总厚度)减去背纹厚度采用,正面有装饰花纹时,还应减去装饰花纹的凸起高度或凹下深度;

    2 微晶玻璃板:正面、背面均为平整面时,按公称厚度(总厚度)采用;背面较粗糙时,应减去背面粗糙层厚度;

    3 实心陶板:正面平整时,按公称厚度(总厚度)减去挂槽和挂钩宽度采用;正面有装饰条纹时,还应减去装饰条纹的凸起高度或凹下深度;

    4 纤维水泥板:正面、背面均为平整面时,按基材的公称厚度采用;正面有装饰花纹时,还应减去装饰花纹的凸起高度或凹下深度;

    5 木纤维板:按板材的公称厚度采用。


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475