人造板材幕墙工程技术规范 JGJ336-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.3 面板接缝设计

4.3.1 幕墙的面板接缝应能够适应由于风荷载、地震作用和温度变化以及自重作用而产生的面板相对位移。

4.3.2 幕墙面板接缝设计应根据建筑装饰效果和面板材料特性确定,并应符合下列规定:

    1 瓷板、微晶玻璃幕墙可采用封闭式或开放式板缝;

    2 石材蜂窝板幕墙宜采用封闭式板缝,也可采用开放式板缝;

    3 陶板、纤维水泥板幕墙宜采用开放式板缝,也可采用封闭式板缝;

    4 木纤维板幕墙应采用开放式板缝。

4.3.3 封闭式幕墙板缝设计应根据面板材料特性、板缝变化影响因素和密封材料特性,确定板缝宽度尺寸和密封胶及密封胶条的规格尺寸。

4.3.4 注胶封闭式幕墙板缝的密封胶,应根据幕墙面板的材质和接缝的设计要求选用,胶缝的宽度不宜小于6mm,密封胶与面板的粘结厚度不宜小于6mm。板缝底部宜采用衬垫材料填充,防止密封胶三面粘结。

4.3.5 胶条封闭式幕墙,面板之间 “十字”接头部位的纵、横密封胶条交叉处应采取防水密封措施。

4.3.6 开缝式幕墙板缝设计应符合下列规定:

    1 幕墙板缝宽度不宜小于6mm,瓷板、微晶玻璃板、陶板等脆性材料面板接缝尚应符合下式的规定:

    式中:
    ulim——由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值(mm);按照抗震设计和非抗震设计确定;

    l1——矩形面板板块竖向边长(mm);

    l2——矩形面板板块横向边长(mm);

    c1——开缝式板缝竖向接缝宽度;取值时应考虑1.5mm的施工偏差;

    c2——开缝式板缝横向接缝宽度;取值时应考虑1.5mm的施工偏差。

    2 面板后部空间应防止积水并采取有效排水措施。

4.3.7 遮挡式幕墙板缝设计应符合下列规定:

    1 搭接遮挡式的面板最小搭接宽度应满足防渗要求,防止雨水大量渗入幕墙内部;背部空间应防止积水,并采取有效排水措施;

    2 嵌条遮挡式的面板与嵌条之间应预留一定的间隙;

    3 竖向板缝采用嵌条遮挡式的幕墙,其水平方向板缝宜采用开缝式或搭接式;

    4 竖向和水平方向板缝均采用嵌条遮挡式的幕墙,应在该幅幕墙的底部和顶部设置一定通风面积的进风口和出风口,以形成有效的背部通风空间;

    5 面板背面有保温材料时,应有防水、防潮和保持通风的措施。

4.3.8 封闭式石材蜂窝板面板接缝宜采用注胶密封处理。采用开缝式面板接缝时,石材蜂窝板边缘应采取封边防水等端面保护措施,粘结层不得外露。
 