金属与石材幕墙工程技术规范 JGJ133-2001
截面自由挑出部分(图5.6.1a):
截面封闭部分(图5.6.1b):
5.6.2 横梁的荷载应根据板材在横梁上的支承状况确定,并应计算横梁承受的弯矩和剪力。
5.6 横梁设计
5.6.1 横梁截面主要受力部分的厚度,应符合下列规定:
1 翼缘的宽厚比应符合下列规定(图5.6.1)截面自由挑出部分(图5.6.1a):



图5.6.1 截面的厚度
2 当跨度不大于1.2m时,铝合金型材横梁截面主要受力部分的厚度不应小于2.5mm;当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部分的厚度不应小于3mm,有螺钉连接的部分截面厚度不应小于螺钉公称直径。钢型材截面主要受力部分的厚度不应小于3.5mm。5.6.2 横梁的荷载应根据板材在横梁上的支承状况确定,并应计算横梁承受的弯矩和剪力。
5.6.3 幕墙的横梁截面抗弯承载力应符合下式要求:

式中
Mx——横梁绕x轴(幕墙平面内方向)的弯矩设计值(N·mm);
My——横梁绕y轴(垂直于幕墙平面方向)的弯矩设计值(N·mm);
Wx——横梁截面绕x轴(幕墙平面内方向)的净截面弹性抵抗矩(mm³);
Wy——横梁截面绕y轴(垂直于幕墙平面方向)的净截面弹性抵抗矩(mm³);
ν——截面塑性发展系数,可取1.05;
f——型材抗弯强度设计值(MPa),应按本规范第5.3.1条或第5.3.6条规定采用。
5.6.4 横梁截面抗剪承载力,应符合下式要求:
Vh——横梁水平方向的剪力设计值(N);
Vy——横梁竖直方向的剪力设计值(N);
Awh——横梁截面水平方向腹板截面面积(m㎡);
Awy——横梁截面竖直方向腹板截面面积(m㎡);
f——型材抗剪强度设计值,按本规范第5.3.1条或第5.3.6条规定采用。
5.6.5 横梁的挠度值,应符合下式要求:
Vh——横梁水平方向的剪力设计值(N);
Vy——横梁竖直方向的剪力设计值(N);
Awh——横梁截面水平方向腹板截面面积(m㎡);
Awy——横梁截面竖直方向腹板截面面积(m㎡);
f——型材抗剪强度设计值,按本规范第5.3.1条或第5.3.6条规定采用。
5.6.5 横梁的挠度值,应符合下式要求:
1 当跨度不大于7.5m的横梁:
1)铝型材:
1)铝型材:

u≤20mm
2)钢型材:
2)钢型材:

u≤15mm
2 当跨度大于7.5m的钢横梁:
2 当跨度大于7.5m的钢横梁:

式中
u——横梁的挠度(mm);
l——横梁的跨度(mm)。
5.6.6 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码应能承受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉数量不应少于3个,螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力。
u——横梁的挠度(mm);
l——横梁的跨度(mm)。
5.6.6 横梁应通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接,角码应能承受横梁的剪力。螺钉直径不得小于4mm,每处连接螺钉数量不应少于3个,螺栓不应少于2个。横梁与立柱之间应有一定的相对位移能力。
目录
上节
下节