蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
8.2 施工准备
8.2.1 施工前应结合设计图纸及工程情况,编制作业指导书等技术性文件,并应对施工人员进行培训和技术交底。
8.2.2 蒸压加气混凝土制品堆垛上应设标志,堆垛间应保持通风良好。砌块堆垛高度不宜超过2m;板材堆垛高度不宜超过3m。
8.2.3 蒸压加气混凝土用砂浆应按产品使用说明书进行配制;普通砂浆应预先进行试配。
8.2.4 掺有引气剂的砌筑砂浆,引气量不应大于20%。
8.2.5 蒸压加气混凝土制品施工时,切锯、钻孔、镂槽等施工均应采用相应工具。
8.2.6 夹心墙保温材料的存放应采取有效的防水、防潮和防火措施,拉结件应采取防腐防锈措施,尼龙类材料应采取防暴晒和变形措施。
8.2.7 夹心墙施工不应采用单排外脚手架,严禁在外叶墙上留脚手眼。
8.2.8 夹心墙施工应按外叶墙、空气间层、保温层、内叶墙的先后顺序进行施工,严禁内叶墙施工完毕再进行外叶墙的施工。
目录
上节
下节