蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
5.6 夹心墙设计
5.6.1 夹心墙的夹层厚度不宜大于120mm,内外叶墙宜采用可调节拉结件拉结。可调节拉结件的两叶墙灰缝之间的高差不应大于20mm,拉结件孔眼和扣钉间的公差不应大于1.6mm。
5.6.2 内外叶拉结件钢筋的直径不应小于4mm,竖向间距和水平间距不应大于400mm。每一层间的外叶墙顶部应与托挑构件用拉结件进行拉结。
5.6.3 夹心墙外叶墙的最大横向支承间距,宜按下列规定采用:
5.6.3 夹心墙外叶墙的最大横向支承间距,宜按下列规定采用:
1 当抗震设防烈度为6度时,不宜大于9m;
2 当抗震设防烈度为7度时,不宜大于6m;
3 当抗震设防烈度为8度、9度时,不宜大于3m。
2 当抗震设防烈度为7度时,不宜大于6m;
3 当抗震设防烈度为8度、9度时,不宜大于3m。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 构造设计
- 下一节:6 承重砌体结构抗震设计