蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
受压区高度可按下式确定:
并应符合下式条件:
即单面受拉钢筋的最大配筋率ρmax为:
式中:
M——弯矩设计值(N·mm);
fc——蒸压加气混凝土抗压强度设计值(N/m㎡);
b——板材截面宽度(mm);
h0——截面有效高度(mm);
x——蒸压加气混凝土受压区的高度(mm);
fy——纵向受拉钢筋的强度设计值(N/m㎡);
As——纵向受拉钢筋截面面积(m㎡)。
5.4.2 配筋蒸压加气混凝土受弯板材的截面抗剪承载力可按下式验算:
5.4 板材设计计算
5.4.1 配筋蒸压加气混凝土受弯板材的正截面承载力(图5.4.1)应按下列公式计算:

图5.4.1 配筋受弯板材正截面承载力计算简图
a—受拉钢筋截面中心到板底的距离




V——剪力设计值(N);
ft——蒸压加气混凝土劈拉强度设计值(N/m㎡)。
5.4.3 蒸压加气混凝土受弯板材裂缝控制应按荷载标准组合计算,构件截面边缘的拉应力不应大于蒸压加气混凝土劈拉强度标准值。
V——剪力设计值(N);
ft——蒸压加气混凝土劈拉强度设计值(N/m㎡)。
5.4.3 蒸压加气混凝土受弯板材裂缝控制应按荷载标准组合计算,构件截面边缘的拉应力不应大于蒸压加气混凝土劈拉强度标准值。
5.4.4 蒸压加气混凝土受弯板材最大挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过l0/200(l0为板材的计算跨度)。
5.4.5 配筋受弯板材在荷载效应标准组合下的短期刚度Bs应按下式计算:

当考虑荷载长期作用的影响时,板材的刚度B可按下式计算:

式中:
Ec——蒸压加气混凝土板的弹性模量(N/m㎡);
I0——换算截面的惯性矩(mm4);
Mk——按荷载效应的标准组合计算的跨中最大弯矩值(N·mm);
Mq——按荷载效应的准永久组合计算的跨中最大弯矩值(N·mm);
θ——考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数,在一般情况下可取2.0。
5.4.6 外墙板应进行风荷载及抗震承载力验算。
5.4.7 外墙板与主体结构连接件承载力设计的安全等级应提高一级。
5.4.8 外墙板在罕遇地震作用下应保持其整体稳定及与主体结构连接的可靠性。