玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
2 定期检查、维护、保养要求;
3 使用注意事项。
12.1.2 GRC外墙工程的保修期不应少于2年。
12.1 一般规定
12.1.1 GRC外墙工程竣工验收时,施工单位应向业主提供GRC使用维护说明书,说明书应包括下列内容:
1 施工方的保修责任及后期服务项目;2 定期检查、维护、保养要求;
3 使用注意事项。
12.1.2 GRC外墙工程的保修期不应少于2年。
12.1.3 GRC外墙表面检查、清洗、维护和保养应根据GRC使用维护说明书进行,高空作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ 80的有关规定。
条文说明
12.1.1 GRC使用维护说明书系结合具体GRC工程及产品设计、使用特点编制的具有针对性的指导性文件。
12.1.2 GRC外墙工程的保修期一般自GRC分项工程质量验收之日起计算。