玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
2 GRC构件背面与钢结构净距不应小于40mm;
3 对于高层或不规则结构,净距不应小于50mm;
4 柱套与柱子之间净距不应小于75mm;
5 GRC构件与主体结构的连接点在上下、左右、前后三个方向内的调节空间净距不应小于25mm。
10.5.2 安装效果应符合下列规定:
10.5 安装质量要求
10.5.1 GRC构件与主体结构的净距应符合下列规定:
1 GRC构件背面与预制混凝土结构净距不应小于40mm,与现浇混凝土结构净距不应小于50mm;2 GRC构件背面与钢结构净距不应小于40mm;
3 对于高层或不规则结构,净距不应小于50mm;
4 柱套与柱子之间净距不应小于75mm;
5 GRC构件与主体结构的连接点在上下、左右、前后三个方向内的调节空间净距不应小于25mm。
10.5.2 安装效果应符合下列规定:
1 安装后的GRC外立面应线条清晰、层次分明、表面平整、曲面过渡光滑,横向构件应保证平直度,竖向构件应保证垂直度,整体效果应达到建筑设计要求;
2 GRC构件表面应洁净,表面颜色和质感应符合样板要求;
3 GRC构件间接缝应平直、均匀,不得有歪斜、错台及边角损坏。
10.5.3 安装偏差应符合下列规定:
2 GRC构件表面应洁净,表面颜色和质感应符合样板要求;
3 GRC构件间接缝应平直、均匀,不得有歪斜、错台及边角损坏。
10.5.3 安装偏差应符合下列规定:
1 建筑平面内,GRC构件与建筑轴线的距离偏差不应大于12mm;
2 立面3m高度GRC构件立面垂直度偏差不应大于5mm;立面15m高度GRC构件立面垂直度偏差不应大于10mm;立面30m高度GRC构件立面垂直度偏差不应大于20mm;
3 单个GRC构件顶部标高与设计标高偏差不应大于10mm,相邻构件顶部标高偏差不应大于5mm;
4 GRC构件长度小于或等于6m时,接缝宽度与设计宽度偏差不应大于5mm;GRC构件长度大于6m时,接缝宽度与设计宽度偏差不应大于10mm;
5 相邻GRC构件面内错台偏差不应大于5mm;
6 与主体结构相连的连接件定位偏差不应大于5mm。
10.5.1 安装施工放线与主体结构的测量配合,及时调整误差,确保GRC外墙构件安装所需要的精度,以及连接所要求的极限调整空间。
10.5.2 构件或构件之间出现色差,通常以6m距离观察是否影响整体效果作为评判依据。
10.5.3 GRC构件立面垂直度的偏差,指整个GRC构件立面高度范围内任取3m高度立面偏差不大于5mm,任取15m高度立面偏差不大于10mm,对于高层建筑任取30m高度立面偏差不大于20mm。