10.3 施工准备

10.3.1 施工现场GRC构件、安装辅件及主体结构上的锚固件应进行检查验收。
10.3.2 GRC构件安装前应对主体结构进行现场测量和对安装部位结构和墙体进行检查,对影响安装的结构误差及其他问题应向相关部门报告并及时处理。

 

条文说明
10.3.1 检查的主要内容有:(1)外观检查;(2)构件尺寸误差、角度误差、平整度误差和端部垂直度等对构件安装质量有影响的尺寸;(3)龙骨和预埋件构造及其防锈蚀处理是否符合设计和规范要求;(4)安装辅件和材料包括连接件、螺栓、垫片、膨胀螺栓或化学锚栓、止水垫片、密封胶条、密封胶、表面防护剂等的质量;(5)主体结构上的锚固件的构造、安全性及防腐处理是否符合设计和规范要求。
10.3.2 重点对如下内容进行检查和测量:(1)对结构和墙体的尺寸、墙面平整度和标高等进行测量及尺寸复核;(2)检查结构与墙体是否存在蜂窝、孔洞、裂缝、夹层、凹凸、抹灰空鼓等问题;(3)检查门窗部位、保温层和防水构造等与构件安装有关部位的状况;(4)检查水电通信进户管线、落水管、空调预留孔洞、沉降缝、伸缩缝等情况。