玻璃纤维增强水泥(GRC)建筑应用技术标准 JGJ/T423-2018
10.1 一般规定
10.1.1 安装GRC构件应在主体工程验收后进行,现场满足安装条件后方可施工。
10.1.2 进场的GRC构件的品种、规格、性能应符合设计要求。安装前应对现场施工人员进行技术交底。
10.1.3 安装施工单位应编制专项施工方案,并应包括下列内容:
1 工程概况;
2 编制依据;
3 施工进度计划;
4 材料与设备计划;
5 安装方法;
6 安装顺序;
7 检验方法;
8 安全与文明施工措施。
10.1.4 GRC构件施工作业环境应符合下列规定:
2 编制依据;
3 施工进度计划;
4 材料与设备计划;
5 安装方法;
6 安装顺序;
7 检验方法;
8 安全与文明施工措施。
10.1.4 GRC构件施工作业环境应符合下列规定:
1 温度应在0℃以上;
2 雨雪天气和6级以上大风天气不得作业;
3 安装作业上下方不应同时有其他作业。
10.1.5 GRC构件的安装应与屋面、墙体保温施工和门窗安装等工种协调配合。
2 雨雪天气和6级以上大风天气不得作业;
3 安装作业上下方不应同时有其他作业。
10.1.5 GRC构件的安装应与屋面、墙体保温施工和门窗安装等工种协调配合。
10.1.6 GRC构件安装施工安全措施应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
10.1.4 低温天气构件、预埋件和连接件上有可能出现结露和霜雾,而且对于需要嵌缝的工程,温度越低,固化时间越长,胶的收缩性越大,容易出现胶与构件边缘出现裂纹。低温对嵌缝前构件接缝处的清理工作也会造成不便,综合上述考虑,施工温度不应低于0℃。
10.1.5 为避免出现天沟部位、与门窗的交接部位渗水,GRC施工需要与屋面防水施工方、门窗安装方积极协调。