4.3 建筑构造设计

4.3.1 GRC外墙的建筑构造设计,应满足安全、适用、绿色、美观的原则,还应便于制作、安装、维修保养和局部更换。
4.3.2 GRC外墙工程应选用具有防潮性能或采取隔汽、防潮构造措施的保温材料。保温材料应符合国家现行防火相关标准的规定。
4.3.3 GRC外墙工程设计,应有防止雨水渗入保温层内的构造措施;对于檐口、阳台及其他凸出部位,应有雨水导排措施。
4.3.4 GRC构件连接部位应有防止构件间摩擦产生噪声的措施。
4.3.5 不同金属材料相接触部位,应设置绝缘衬垫或采取其他有效的防腐措施。
4.3.6 GRC外墙的立面分格尺寸应根据建筑物的设计风格、GRC构件的自身特点以及构件的制造成本、运输安装条件等因素综合确定。
4.3.7 GRC构件的接缝宽度应能满足自身的变形和位移要求。

条文说明
4.3.1 GRC外墙在安全、实用、绿色、美观的前提下,便于制作安装、维修保养和局部更换是其建筑构造设计的基本要求。
4.3.2 保温材料受潮后,其保温性能会显著下降,所以保温材料应具有防潮性能或采取有效的防潮措施。保温材料的保温性能和防火性能是保温材料的基本性能指标,应按国家现行相关标准的规定设计选用。
4.3.3 接缝宜采用材料防水或材料防水加构造防水的形式,开放式外墙应在保温层外做好防水处理。檐口等凸出部位推荐加装集中排水装置,防止屋面雨水渗入保温层。
4.3.4 在连接部位的摩擦面设置柔性垫片是为了避免GRC构件在连接处产生摩擦噪声;对于销槽连接形式,亦可在销槽内采用弹性胶灌注处理。
4.3.5 不同金属相互接触处,易产生双金属腐蚀,所以要求设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施。在通常情况下,不锈钢材料不易产生双金属腐蚀,一般不要求设置绝缘垫片。
4.3.6 GRC外墙的立面分格缝优先考虑设置在建筑阴角、装饰造型阴角和滴水线及便于安装并不影响美观的部位。对于较小的窗洞尺寸,一般采用整板内预留窗洞的方法解决。对于较大尺寸的窗洞,往往按结构位移最小原则分缝。
4.3.7 GRC构件的接缝应有一定宽度,以满足GRC构件的正常变形和位移要求。通常情况下,GRC构件的接缝宽度可参照下列公式计算:
    对于拼接胶缝:
    对于开放式接缝:
式中:Wb——接缝宽度(mm);
          A——GRC构件在一年内因温湿度变化可能产生的位移量(mm);
          δ——密封胶的位移能力(%);
          B——GRC构件的制造误差,可取3mm;
          C——考虑地震作用等其他因素影响的预留量(mm),取不小于2mm。