船舶A类机器处所固定式局部水基灭火系统通用技术条件 GB/T25012-2010
5.2 灭火
5.2.1 试验目的
5.2.1.1 本试验用于评价灭火系统单个(排)喷头布置和喷头网格布置对轻柴油喷射火的灭火性能。
5.2.1.2 本试验用以确定如下设计和安装参数:
a)喷头最大间距;
b)喷头与保护对象的最小和最大间距;
c)在保护区域外布置喷头的必要性;
d)喷头最低和最高工作压力。
5.2.2 试验准备
5.2.2.1 灭火系统制造商应提供喷头和灭火系统的其他部件,还应同时提供设计安装手册和使用说明,以及足以对部件进行判断的图样和技术资料。
5.2.2.2 试验处所
试验围蔽处所应具有足够的体积,其面积至少为100m2,高度至少为5m。在灭火试验时,试验围蔽处所应能提供足够的自然通风或强制通风,以确保在试验过程中灭火系统启动前,试验处所内的氧浓度能保持在20%(体积浓度)以上。
5.2.2.3 喷头布置
喷头按3×3或2×2网格布置,安装在试验围蔽处所顶板下至少1m处。所有喷头安装间距相|司,安装方向垂直向下。喷头最大间距应符合制造商的设计安装手册。
5.2.2.4 试验火情
5.2.2.4.1 试验火情应为公称热释放率1MW和6MW的轻柴油喷射火,其参数如表3所示。燃油喷嘴应水平安装,安装高度距离地面1m,安装位置距离试验围蔽处所的墙壁至少4m,安装方向直接朝向喷头网格的中心。
5.2.2.4.2 试验火情中燃油喷嘴的布置应符合下列规定:
a)a点,在喷头网格中心喷头的正下方,朝向网格一角;
b)b点,在喷头网格中心两个喷头中点,朝向网格中心点;
c)c点,在喷头网格的四个喷头中心点,朝向网格中心点;
d)d点,在喷头网格边缘的一个喷头正下方,朝向网格中心点;
e)e点,在喷头网格边缘的两个喷头中点,朝向网格中心点。
图1表示了上述火情位置和方向。
5.2.2.5 测量参数
5.2.2.5.1 在试验前,测量燃油喷射系统的燃油流量和压力,应符合5.2.2.4.1的要求。
5.2.2.5.2 在试验期间,测量并记录燃油喷射系统的压力。
5.2.2.5.3 在燃油喷嘴正下方100mm处,设置火源氧浓度测点。在试验期间测量并记录该处氧浓度。
5.2.2.5.4 在试验期间,测量并记录灭火系统的压力和流量。
5.2.3 试验程序
5.2.3.1 控制火源预燃时间,保证每次试验燃油喷嘴点燃后15s内灭火系统能投入工作。5.2.3.2 每次试验灭火后,燃油喷射系统继续运行至少15s。
5.2.3.3 每次试验灭火后,灭火系统继续运行至少1min。
5.2.3.4 试验期间应观察和记录下列参数:
a)试验开始时间;
b)燃油喷嘴点燃时间;
c)灭火系统启动时间;
d)灭火时间;
c)燃油喷射停止时间;
f)灭火系统切断时间;
g)复燃时间;
h)试验终止时间。
5.2.4 试验结果
结果应符合4.6.1的要求。
