混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.8 一般构造要求

5.8.1 砌块房屋所用的材料,除应满足承载力计算要求外,对地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙,所用材料的最低强度等级尚应符合表5.8.1的要求。

表5.8.1 地面以下或防潮层以下的墙体、潮湿房间墙所用材料的最低强度等级

注:1 砌块孔洞应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实;

       2 对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,表中材料强度等级应至少提高一级。

5.8.2 在墙体的下列部位,应采用C20混凝土灌实砌体的孔洞:

    1 无圈梁和混凝土垫块的檩条和钢筋混凝土楼板支承面下的一皮砌块;

    2 未设置圈梁和混凝土垫块的屋架、梁等构件支承处,灌实宽度不应小于600mm,高度不应小于600mm的砌块;

    3 挑梁支承面下,其支承部位的内外墙交接处,纵横各灌实3个孔洞,灌实高度不小于三皮砌块。

5.8.3 跨度大于4.2m的梁和跨度大于6m的屋架,其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。当墙中设有圈梁时,垫块宜与圈梁浇成整体。

    当大梁跨度大于4.8m,且墙厚为190mm时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施。

    跨度大于或等于7.2m的屋架或预制梁的端部,应采用锚固件与墙、柱上的垫块锚固。

5.8.4 小砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2φ4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片(图5.8.4)。

图5.8.4 砌块墙与后砌隔墙交接处钢筋网片

1—砌块墙;2—后砌隔墙;3—φ4焊接钢筋网片

5.8.5 预制钢筋混凝土板在墙上或圈梁上支承长度不应小于80mm,板端伸出的钢筋应与圈梁可靠连接,并一起浇筑。当不能满足上述要求时,应按下列方法进行连接:

    1 布置在内墙上的板中钢筋应伸出进行相互可靠对接,板端钢筋伸出长度不应少于70mm,并用混凝土浇筑成板带,混凝土强度不应低于C20;

    2 布置在外墙上的板中钢筋应伸出进行相互可靠连接,板端钢筋伸出长度不应少于100mm,并用混凝土浇筑成板带,混凝土强度不应低于C20;

    3 与现浇板对接时,预制钢筋混凝土板端钢筋应伸入现浇板中进行可靠连接后,再浇筑现浇板。

5.8.6 山墙处的壁柱或构造柱,应砌至山墙顶部,且屋面构件应与山墙可靠拉结。

5.8.7 在砌体中留槽洞及埋设管道时,应符合下列要求:

    1 在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内不得埋设管线;

    2 墙体中应避免穿行暗线或预留、开凿沟槽;当无法避免时,应采取必要的加强措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力。

 

 


目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475