5.3 局部受压承载力计算

5.3.1 砌体截面中受局部均匀压力时的承载力应符合下式要求:

式中:Nl——局部受压面积上的轴向力设计值(N);

          γ——砌体局部抗压强度提高系数;

          f——砌体的抗压强度设计值(MPa),当局部荷载作用面用混凝土灌实一皮时,应按未灌实砌体强度值采用;

          Al——局部受压面积(m㎡)。

5.3.2 砌体局部抗压强度提高系数γ,应符合下列要求:

    1 γ可按下式计算:

式中:A0——影响砌体局部抗压强度的计算面积(㎡)。

    2 计算所得γ值,尚应符合下列要求:

    1)在图5.3.2a的情况下,γ≤2.5;

    2)在图5.3.2b的情况下,γ≤2.0;

    3)在图5.3.2c的情况下,γ≤1.5;

    4)在图5.3.2d的情况下,γ≤1.25;

    5)按本规范第5.8.2条的要求灌孔的砌块砌体,在1)、2)、3)项的情况下,尚应符合γ小于等于1.5。未灌孔混凝土砌块砌体γ等于1。

图5.3.2 影响局部抗压强度的面积A0

5.3.3 影响砌体局部抗压强度的计算面积可按下列规定采用:

    1 在图5.3.2a的情况下,A0=(a+c+h)h;

    2 在图5.3.2b的情况下,A0=(b+2h)h;

    3 在图5.3.2c的情况下,A0=(a+h)h+(b+h1-h)h1

    4 在图5.3.2d的情况下,A0=(a+h)h。

注:a、b为矩形局部受压面积Al的边长;h、h1为墙厚或柱的较小边长,墙厚;c为矩形局部受压面积的外边缘至构件边缘的较小距离,当小于h时,应取为h。

5.3.4 梁端支承处砌体的局部受压承载力应按下列公式计算:

式中:ψ——上部荷载的折减系数,当A0/Al大于等于3时,应取ψ等于0;

          N0——局部受压面积内上部轴向力设计值(N);

          Nl——梁端支承压力设计值(N);

          σ0——上部平均压应力设计值(N/m㎡);

          η——梁端底面压应力图形的完整系数,应取0.7,对于过梁和墙梁应取1.0;

          a0——梁端有效支承长度(mm),当a0大于a时,应取a0等于a;

          a——梁端实际支承长度(mm);

          b——梁的截面宽度(mm);

          hc——梁的截面高度(mm);

          f——砌体的抗压强度设计值(MPa)。

5.3.5 在梁端设有刚性垫块时砌体局部受压应符合下列要求:

    1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:

式中:N0——垫块面积Ab内上部轴向力设计值(N);

          φ——垫块上N0与Nl合力的影响系数,应采用本规程附录F当β小于等于3时的φ值;

          γ1——垫块外砌体面积的有利影响系数,γ1应为0.8γ,但不小于1.0。γ为砌体局部抗压强度提高系数,按本规程公式(5.3.2)以Ab代替Al计算得出;

          Ab——垫块面积(m㎡);

          ab——垫块伸入墙内的长度(mm);

          bb——垫块的宽度(mm)。

    2 刚性垫块的构造应符合下列要求:

    1) 刚性垫块的高度不宜小于190mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;

    2) 在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.3.5),其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于100mm;

图5.3.5 壁柱上设有垫块时梁端局部受压

    3) 当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。

    3 梁端设有刚性垫块时,梁端有效支承长度a0应按下式确定:

式中:δ1——刚性垫块的影响系数,可按表5.3.5采用。

         垫块上Nl作用点的位置可取0.4a0处。

表5.3.5 系数δ1值表

注:表中其间的数值可采用插入法求得。

    4 梁端设现浇刚性垫块时,其局压强度亦应按本条规定计算。

5.3.6 梁下设有长度大于πh0的垫梁时(图5.3.6),垫梁下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:

式中:N0——垫梁上部轴向力设计值(N);

          bb——垫梁在墙厚方向的宽度(mm);

          δ2——垫梁底面压应力分布系数,当荷载沿墙厚方向均匀分布时可取1.0,不均匀分布时可取0.8;

          h0——垫梁折算高度(mm);

          Eb、Ib——分别为垫梁的混凝土弹性模量(MPa)和截面惯性矩(mm4);

          hb——垫梁的高度(mm);

          E——砌体的弹性模量;

          h——墙厚(mm)。

    垫梁上梁端有效支承长度a0可按本规程公式(5.3.5-4)计算。

图5.3.6 垫梁局部受压