混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T 14-2011
返 回
变小
变大
底 色

2.1 术语

2.1.1 混凝土小型空心砌块 concrete small-sized hollow block
    普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块的总称,简称小砌块(或砌块)。
2.1.2 普通混凝土小型空心砌块 normal concrete small-sized hollow block
    以碎石或碎卵石为粗骨料制作的混凝土小型空心砌块,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,简称普通小砌块。
2.1.3 轻骨料混凝土小型空心砌块 lightweight aggregated concrete small-sized hollow block
    以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作的混凝土小型空心砌块,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,简称为轻骨料小砌块。
2.1.4 单排孔小砌块 single row small-sized hollow block
    沿厚度方向有单排方形孔的混凝土小型空心砌块。按骨料不同简称单排孔普通小砌块或单排孔轻骨料小砌块。
2.1.5 对孔砌筑 stacked hollow bond
    小砌块砌体砌筑时上下层砌块孔洞相对。
2.1.6 错孔砌筑 staggered hollow bond
    小砌块砌体砌筑时上下层砌块孔洞相互错位。
2.1.7 反砌 reverse bond
    小砌块砌体砌筑时砌块底面朝上。
2.1.8 芯柱 core column
     按建筑设计要求,在小砌块墙体中对孔砌筑的竖向孔洞内浇灌混凝土形成的混凝土柱,竖向孔洞内不插钢筋称素混凝土芯柱,竖向孔洞内插钢筋称钢筋混凝土芯柱。
2.1.9 构造柱 structural column
    按设计要求,设置在砌块墙体中并先砌墙后浇灌混凝土柱的钢筋混凝土柱,简称构造柱。
2.1.10 控制缝 control joint
    设置在墙体应力比较集中或墙的垂直灰缝相一致的部位,并允许墙身自由变形和对外力有足够抵抗能力的构造缝。
2.1.11 配筋砌体用小砌块 small concrete hollow block for reinforced masonry
    由普通混凝土制成,主要规格尺寸为390mm×190mm×190mm、孔洞率在46%~48%、壁和肋部开有槽口、适合配筋小砌块砌体施工的单排孔空心砌块。
2.1.12 配筋小砌块砌体 reinforced small concrete hollow block masonry
    配筋砌体用小砌块的孔洞和凹槽中配置竖向钢筋和水平钢筋、并采用灌孔混凝土填实孔洞后的砌体。
2.1.13 保温小砌块 thermal insulation small-sized hollow block
    由单一材料成型具有良好保温性能的小砌块总称。其名称应冠以材料名称及排孔数,如陶粒混凝土三排孔保温小砌块。
2.1.14 复合保温小砌块 compound thermal insulation small-sized hollow block
    由两种或两种以上材料复合成型具有良好保温性能的小砌块总称。
2.1.15 夹心保温砌块砌体 sandwiched complex thermal insulation hollow block masonry
    由两个相互独立的内叶、外叶内夹保温隔热材料,并通过连接拉筋将其相互之间复合成整体的夹心保温砌块砌体。
2.1.16 承载面area for loading
    小砌块建筑墙体的砌筑中,设计承受墙体轴向压应力的面。
2.1.17 墙体保温隔热系统 thermal insulation system on walls
    由保温层、保护层和固定材料(胶粘剂、锚固构件等)构成保温隔热构造系统的总称。按复合在外墙内外表面上的位置不同,分外墙外保温隔热系统和外墙内保温隔热系统。
2.1.18 传热系数 heat transfer coefficient
    在稳定传热条件下,小砌块墙体两侧空气温度差为1K(1℃),1h内通过1㎡面积墙体传递的热量。传热系数用K表示,是传热阻R0的倒数。小砌块建筑墙体的传热系数应考虑结构性冷(热)桥部位影响的平均传热系数,用符号Km表示,单位为W/(㎡·K)。
2.1.19 热惰性指标  index of thermal inertia
    表征小砌块外墙体反抗温度波动和热流波动的无量纲指标,用符号D表示。小砌块建筑外墙体的热惰性指标应取考虑结构性热桥部位影响后的平均热惰性指标,用符号Dm表示。
2.1.20 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete masonry shear wall structure
    由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475